ventilation de toiture avec isolation sans HPV

Modérateur: René

Gratuit : découvrez les vrais prix pour votre toit, couverture ou charpente
(avec ou sans pose, neuf ou rénovation)

Devis en ligne : ventilation de toiture avec isolation sans HPV
L'équipe du forum
 

Messagepar Arnaud68 » Ven 8 Fév 2019 23:05 | ventilation de toiture avec isolation sans HPV

Bonjour,

je vais bientôt isoler mes combles aménageables. Pour cela, je vais poser de la laine de bois (meilleur déphasage et moins de sensibilité à une éventuelle humidité).

N'ayant pas d'écran sous toiture, une lame d'air de 2cm va être aménagée entre l'isolant et le lattage des tuiles.
Par contre, bien que mes tuiles anciennes (1963) laissent passer de l'air, il est nécessaire de mettre un système de ventilation de la toiture afin d'évacuer l'humidité et de refroidir l'air sous les tuiles en été.

Je n'ai pas la possibilité de mettre un closoir au faîtage car les tuiles faîtières sont maçonnées et surtout ayant une toiture 4 pans, les arêtiers sont également maçonnés et difficiles à atteindre sans échafaudage.

J'étais donc parti pour mettre des tuiles chatières.

La surface projetée étant de 90m², on trouve une section d'aération de 90/3000=300cm². J'ai trouvé des tuiles qui s'adapteraient sur mes tuiles actuelles : les standard de Koramic . La section de ventilation d'une tuile chatière étant de 31cm², j'en aurais besoin de 10.

Par contre, ayant une toiture 4 pans, je pensais en mettre 3 sur les petit pans (2 en bas et 1 en haut) et 5 sur les grand pans (3 en bas et 2 en haut), ce qui me fait 16 tuiles chatières au total, soit un devis de .... 800€ uniquement pour le matériel!

Cela me fait trop cher, c'est pourquoi je voulais opter pour une seconde option : mettre des chatières en haut (donc 6), et sur le bas, remplacer la latte bleue sur le schéma ci-dessous par des lattes de ventilation sur lesquelles viendraient se poser les tuiles.

Qu'en pensez-vous?
1) est-ce que la solution 6 chatières en haut + latte de ventilation en bas est bien faisable?
2) Pour garantir la bonne circulation, il faudrait la même section en bas dans les lattes de ventilation que dans les 6 chatières du haut? Cela reviendrait à ne mettre que localement ces lattes et non sur tout le pourtour (difficile à en mettre aux 4 coins, de toutes façons).
3) comme on le voit sur le schéma, la latte de ventilation serait au même niveau que la gouttière, et non plus haut, cela change-t-il quelque chose?

Merci pour toute réponse.
Arnaud.

ventilation de toiture avec isolation sans HPV
plan de coupe de la toiture - pose latte de ventilation
Sans titre.jpg (18.85 Kio) Vu 96 fois


ventilation de toiture avec isolation sans HPV
plan de dessus de la toiture - étoiles rouges=chatières; lignes bleues=latte de ventilation
Sans titre2.png (28.62 Kio) Vu 96 fois

Arnaud68
 
Messages: 2
Inscription: Ven 8 Fév 2019 22:21

Messagepar Cédric, administrateur » Ven 8 Fév 2019 23:05

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs couvreurs ou charpentiers, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar Sylvain » Sam 9 Fév 2019 09:18

bonjour, bienvenue, pour moi votre solution assure une ventilation très correcte, surtout si vous avez du jour entre vos tuiles. ce n'est pas parfaitement conforme à la réglementation actuelle mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que de ne rien faire.
concernant les prix des tuiles, avez-vous jeté un oeil aux petites annonces d'occasion ? (leboncoin, etc) ?
exemples :
- tuile ventilation
- tuile chatière
par contre il faut quand même être conscient que sans écran de sous-toiture, et même avec une bonne ventilation, et même avec la laine de bois, vous risquez d'abîmer votre isolant (condensation, infiltrations neige poudreuse, pluie par vent violent notamment) donc je vous conseille de contrôler régulièrement en soulevant une tuile pour jeter un oeil
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1456
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar Arnaud68 » Sam 9 Fév 2019 10:03

Merci pour la réponse.

Est-il fait en mettre juste le nombre suffisant pour avoir 150cm2, ou est qu'il vaut mieux en mettre un peu plus ?

Concernant la poudreuse, je ne peux malheureusement pas mettre un écran hpv sans changer toute la toiture et je n'ai pas le budget. Faudrait-il mettre cet écran entre chevron, comme me l'avaiis conseillé un charpientier ?

Merci,
Arnaud

Arnaud68
 
Messages: 2
Inscription: Ven 8 Fév 2019 22:21

Messagepar René » Dim 10 Fév 2019 12:23

Effectivement j'ai déjà vu un écran de sous-toiture posé entre les chevrons sans détuiler , ça reste du bricolage car l'écran est censé pouvoir mener l'eau à l'égout. C'est peut-être mieux que rien néanmoins
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2245
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04


Retourner vers Forum toiture tuiles



 