par Sylvain » Mer 24 Mai 2023 10:44
bonjour,
- la présence d'une membrane est normale et obligatoire dans le cas d'une mise en oeuvre de type "toiture chaude" sans lame d'air ventilée
- en revanche s'il s'agit d'une toiture chaude, donc sans lame d'air et non aérée, je ne comprends pas la présence de chatières de ventilation ; d'autant qu'une toiture zinc froide se ventile normalement plutôt à l'égout et au faîtage ; les prises d'air intermédiaires sont prévues pour les très grands versants de toiture (supérieurs à 13 mètres)
pouvez-vous décrire + précisément votre complexe de toiture, de l'extérieur vers l'intérieur, jusqu'au parement intérieur et en précisant l'emplacement d'un éventuel pare-vapeur ?