Bonjour

Il y a quelques mois, nous avons fait l’acquisition d’une maison de 15 ans.
La toiture mono pente en zinc a joint debout fuit. La pente est importante et on est en Bretagne.

Nous avons fait appel à une entreprise de couverture du coin.
Selon eux, les fuites s’expliquent par le fait que le montage du bac n’est pas contre le vent. Le pli est face au vent.
Que pensez vous de cette technique de pose ?
Le plus fort est que la moitié du toit est montée contre le vent et l’autre moitié (qui fuit) face au vent.
Pourquoi il faut changer le sens de montage au milieu de la toiture ?
Le vent quelque soit la saison vient toujours de l’ouest.
J’ai ajouté une photo.

Merci d’avance
cdt
Valérie
Fichiers joints
Toiture zinc fuite-problème montage
Pose bacs /vent
BB04D1E1-D165-412F-8254-9CE8343068EB.jpeg (665.98 Kio) Vu 423 fois

ValerieK
 
Messages: 2
Inscription: Dim 11 Sep 2022 10:39

Messagepar Cédric, administrateur » Dim 11 Sep 2022 11:32

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs couvreurs ou charpentiers, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Retourner vers Forum toiture zinc



 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités