toiture bac acier isolé avec ou sans pare vapeur

Modérateur: René

Gratuit : découvrez les vrais prix pour votre toit, couverture ou charpente
(avec ou sans pose, neuf ou rénovation)

Devis en ligne : toiture bac acier isolé avec ou sans pare vapeur
L'équipe du forum
 

Messagepar kie6498 » Ven 24 Mar 2017 18:54 | toiture bac acier isolé avec ou sans pare vapeur

Bonjour
je vais refaire ma toiture bac acier, je vais la refaire en bac acier isolé de 40. Mon plafond est en placo avec deux couches d'isolant laine de roche croisée 200 avec pare vapeur et au-dessus 100 nu, vide d'air.

Ma question, est ce que je dois mettre un pare vapeur sur mes chevrons puis lattage, liteau et le bac acier isolé ou pas de pare vapeur liteau bac acier merci pour vos réponses

kie6498
 
Messages: 5
Inscription: Ven 24 Mar 2017 17:54

Messagepar Cédric, administrateur » Ven 24 Mar 2017 18:54

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Sam 25 Mar 2017 09:53

Bonjour, bienvenue, de quel type de "bac acier isolé" s'agit-il ?
Le pare-vapeur a une seule fonction, il protège votre isolant. côté chauffé (en sous-face de l'isolant donc).
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar kie6498 » Sam 25 Mar 2017 12:00

Bonjour Merci
Panneau sandwich épaisseur 40 mm 1er choix avec démoussage de 100 mm
Épaisseur de la tôle supérieure 0,60 mm
Épaisseur de la tôle intérieure 0,50 mm

Donc il faut rien mettre, faut juste que je viens mettre mes tôles avec un contre lattage ou quand même mettre un écran sous toiture

kie6498
 
Messages: 5
Inscription: Ven 24 Mar 2017 17:54

Messagepar René » Sam 25 Mar 2017 13:06

Attention à ne pas confondre écran de sous-toiture et écran pare vapeur, il y a une différence, même si certains écrans de sous toiture (EST) sont aussi hautement perméables à la vapeur (HPV).
Est-ce que votre lame d'air est ventilée et si oui comment ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar kie6498 » Sam 25 Mar 2017 16:13

non pas ventilé merci pour vos réponse et oui j'avais confondu en le notant

kie6498
 
Messages: 5
Inscription: Ven 24 Mar 2017 17:54

Messagepar René » Sam 25 Mar 2017 16:59

J'essaie de comprendre ce que vous souhaitez faire, en effet un bac isolé de 40 c'est très peu et ça risque de se comporter comme du simple peau = condensation. Au bout d'un moment vous aurez une différence de température entre la sous face du bac acier et l'extérieur = condensation. Dans ce cas l'écran est utile pour évacuer la condensation mais il faut le ventiler. Or en cas de lame d'air ventilée, vous perdez tout l'avantage de l'isolation du bac acier !!!

Dans tous les cas je pense qu'un écran de sous-toiture ne peut pas faire de mal, surtout s'il est HPV mais je reste sceptique sur votre montage (mais je n'ai peut-être pas tout bien compris )
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar kie6498 » Sam 25 Mar 2017 17:40

il faudrait peut etre faire du sarking, osb sur chevron, pare vapeur, isolant,ecran de sous toiture, lattage , contre lattage et bac acier simple

kie6498
 
Messages: 5
Inscription: Ven 24 Mar 2017 17:54

Messagepar kie6498 » Sam 25 Mar 2017 20:50

j'ai pas précisé notre maison est un plain pied

kie6498
 
Messages: 5
Inscription: Ven 24 Mar 2017 17:54

Messagepar Sylvain » Lun 27 Mar 2017 10:56

bonjour, le fait que ce soit un plain pied ne change pas grand chose à votre problématique ;-)
la laine de roche actuelle est entre les chevrons ?
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 2144
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar René » Lun 3 Avr 2017 07:40

Je remonte la question de Sylvain ;-)
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04


Retourner vers Forum toiture bac acier



 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités