par coudic » Lun 9 Mar 2020 18:40
| recouvrement d'une noue en zinc selon la pente
Bonjour
j'ai un problème récurrent d'infiltration par une noue en zinc.
il s'agit d'une noue de 10 mètres en V avec pince de développé 650 mm , donc de grande dimension. Les éléments de noues font 2m, chacune venant se reposer sur celle qui est plus bas avec un chevauchement qui me parait faible, environ 4 cm.
L'expert qui a examiné mon toit trouve effectivement ce chevauchement faible, mais a été incapable de trouver une norme qui donne la valeur minimum en fonction de la pente de toit.
J'ai consulté les recommandations de différents fournisseurs Monier, Terreal ou autre, tous préconisent un chevauchement minimum de plus de 10 CM ou plus .
Comme celui qui a posé cette noue ne veut rien savoir, je voudrais pouvoir disposer de la référence à une norme , mais je n'ai rien trouvé de vraiment clair.
y a t'il une abaque ou un calcul qui permette de donner une valeur minima de façon incontestable en fonction de la pente de la noue.
Il s'agit d'une toiture en tuile double romane Redland.
la pente du toit est de 28% (angle de 16°)
la pente de la noue calculée et mesurée est de 20% (angle de 12°)