Messagepar didier33 » Mar 25 Fév 2020 20:10 | problème chéneau mur en limite de propriété

Bonsoir,
je rencontre un problème lors de la construction d un garage en limite de propriété.
Les murs n ayant pas un angle droit, je ne sais pas comment faire pour récupérer mes eaux de pluie sur le devant de mon garage. ce n est pas possible sur le coté et sur l arrière car je suis en limite de propriété. Du fait que je n ai pas en angle droit, je dois remonter mon mur de 20 cm pour pouvoir un toit plat, sinon il sera voilé. Mais du coup, je créé une pente inverse pour l écoulement des eaux pluviales. J ai donc eu l idée de remonter le chéneau sur l arrière du garage pour créer une pente vers l avant du garage, j aimerais savoir si cette option est réalisable.
je joints quelques photos afin de facilité la compréhension de mon problème.
Merci par avance à ceux qui me viendront en aide.
problème chéneau mur en limite de propriété
Inkedmaquette-2_LI-ConvertImage-ConvertImage.jpg (214.47 Kio) Vu 16123 fois

problème chéneau mur en limite de propriété
Inkedmaquette-3_LI-ConvertImage.jpg (217.08 Kio) Vu 16123 fois

problème chéneau mur en limite de propriété
Inkedmaquette-4_LI-ConvertImage.jpg (199.52 Kio) Vu 16123 fois

problème chéneau mur en limite de propriété
Inkedmaquette_LI-ConvertImage.jpg (231.72 Kio) Vu 16123 fois

didier33
 
Messages: 6
Inscription: Mar 25 Fév 2020 19:56

Messagepar Cédric, administrateur » Mar 25 Fév 2020 20:10

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs professionnels des gouttières, près de chez vous et simultanément en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar Sylvain » Mer 26 Fév 2020 09:14

bonjour, bien sûr que c'est possible, l'essentiel étant d'obtenir une pente de 5 mm / mètre.
pas besoin d'un "chéneau", dans votre cas je partirais sur une gouttière rampante de type gouttière nantaise, de laval ou havraise.

pour le calcul du développé en revanche cela dépend de la surface projetée du pan de toiture concerné
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 2144
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar René » Mer 26 Fév 2020 11:22

Bonjour, voici un exemple en photo, gouttière nantaise en cuivre sur égout biais, couverture en tuiles plates de terre cuite petit moule tons mêlés
Fichiers joints
problème chéneau mur en limite de propriété
gouttiere-nantaise-egout-biais.jpg (127.61 Kio) Vu 16082 fois
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar didier33 » Mer 26 Fév 2020 17:09

Sylvain a écrit:bonjour, bien sûr que c'est possible, l'essentiel étant d'obtenir une pente de 5 mm / mètre.
pas besoin d'un "chéneau", dans votre cas je partirais sur une gouttière rampante de type gouttière nantaise, de laval ou havraise.

pour le calcul du développé en revanche cela dépend de la surface projetée du pan de toiture concerné


pourriez vous me montrer un exemple de ce que ca donnerait ? je n arrive pas a m imaginer

didier33
 
Messages: 6
Inscription: Mar 25 Fév 2020 19:56

Messagepar didier33 » Mer 26 Fév 2020 17:11

René a écrit:Bonjour, voici un exemple en photo, gouttière nantaise en cuivre sur égout biais, couverture en tuiles plates de terre cuite petit moule tons mêlés


je ne comprends pas. le gouttière du dessus se jette dans celle de dessous ?

didier33
 
Messages: 6
Inscription: Mar 25 Fév 2020 19:56

Messagepar René » Jeu 27 Fév 2020 09:44

didier33 a écrit:gouttière du dessus se jette dans celle de dessous ?

Non, ce n'est pas cette partie gauche de la photo qui nous intéresse ici. Il s'agit de vous montrer un exemple de gouttière nantaise qui est positionnée plusieurs dizaines de centimètres au-dessus de la ligne d'égout car ce dernier est biais et il faut partir d'assez haut pour pouvoir obtenir une pente mini de 5 mm / mètre. Exactement comme dans votre cas. La ligne bleue "chéneau" sur votre maquette me semble correcte si toutefois elle permet d'obtenir la pente minimale, sinon il faudra partir d'encore plus haut.
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar didier33 » Jeu 27 Fév 2020 09:47

D accord, c est très clair merci.
Cette réalisation est possible avec des tuiles canal a talon posées sur liteaux ?

didier33
 
Messages: 6
Inscription: Mar 25 Fév 2020 19:56

Messagepar didier33 » Dim 1 Mar 2020 13:32

Svp !

didier33
 
Messages: 6
Inscription: Mar 25 Fév 2020 19:56

Messagepar René » Lun 9 Mar 2020 15:27

Non il n'est pas possible de poser une gouttière rampante sur des tuiles fortement galbées mais uniquement sur des tuiles à pureau plat et des ardoises
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3215
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar didier33 » Lun 9 Mar 2020 16:12

bonsoir,

voici l option que je vais certainement choisir, pensez vous que c est la bonne ?
Fichiers joints
problème chéneau mur en limite de propriété
9bafd109-fab5-4274-97f4-2925d124299c-jpeg-stor-5e63489cdd26a378426.jpg (124.4 Kio) Vu 15857 fois

didier33
 
Messages: 6