par Jamy » Dim 16 Déc 2018 11:43
| Longueur maximum gouttière pour éviter la dilatation ?
Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour ce forum bien utile. Je dois remplacer une gouttière sur une longère qui a des murs super longs, plus de 25 mètres et j'ai entendu parler de problèmes de dilatation si on utilise des tronçons de gouttière trop longs. Donc ma question est assez simple, quelle longueur maxi pour éviter les problèmes? Merci pour vos précieux conseils techniques.
par Cédric, administrateur » Dim 16 Déc 2018 11:43
Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs professionnels des gouttières, près de chez vous et simultanément en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Bonjour, bienvenue, il faudrait déjà préciser le matériau de la gouttière (PVC, alu, zinc, acier galva, cuivre ? ), éventuellement son développé + épaisseur
Dans votre cas la distance maximale entre 2 joints de dilatation ne doit pas dépasser 15 mètres. C'est un peu moins pour les gouttières nantaises ou havraises (entre 10 et 12 mètres selon le développé).