Messagepar Nanako » Ven 21 Oct 2022 15:27 | Jointure solin entre bac acier et mur

Bonjour
Nous venons de faire refaire notre toiture en bac acier qui était ancienne et rouillée et dont l’étanchéité laissait à désirer par endroits.
Résultat après travaux et premières pluies: c’est pire!
On s’est aperçu que du type monoralu avait été utilisé au lieu des rives/faîtages devisés. En plus ils n’en ont pas fixé au niveau de la gouttière et il y a un trou dans l’angle de la gouttière où ça coule le long du mur direct à l’intérieur du garage.
On voit très bien par ailleurs que le type monoralu (soudé ?!) se décolle et avec un coup d’arrosoir on confirme que l’eau passe à ce niveau là. D’ailleurs on espère que cette « soudure » n’a pas abîmé le bac acier ?!
L’entreprise doit repasser…
Quelle solution préconisez-vous pour une parfaite étanchéité à la jointure du bac et du mur? Avez-vous des exemples et comment se fait la fixation?
Par ailleurs nous redoutons qu’il y ait d’autres malfaçons. Quels autres éléments devrions-nous regarder ?
On se demandait aussi comment être sûr que toutes les aérations requises ont été respectées ?
Merci pour votre aide et vos conseils!
Fichiers joints
Jointure solin entre bac acier et mur
40C8549C-F398-4741-860F-53858B04F797.jpeg (284.81 Kio) Vu 444 fois

Nanako
 
Messages: 2
Inscription: Ven 21 Oct 2022 14:58

Messagepar Cédric, administrateur » Ven 21 Oct 2022 15:27

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Ven 21 Oct 2022 18:46

Bonjour, les points singuliers de ce type (rive contre mur) sont parfaitement traités par le DTU 40.35 / couvertures en tôles d'acier nervurées.
Le point 6.2.2.3 précise que les rives contre mur sont habillées de bandes de rive possédant un relevé de 100 mm au minimum et que ces bandes de rive doivent être recouvertes par une bande porte-solin. Ces accessoires sont présents aux catalogues de tous les fabricants et distributeurs de bac acier.
Par conséquent la mise en oeuvre d'une bande d'étanchéité bitumineuse aluminium ne me semble pas conforme aux règles de l'art mais il faut aussi voir ce qui a été signé au devis et prendre en compte les singularités de chaque chantier et de chaque toiture.
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3116
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Sylvain » Jeu 27 Oct 2022 09:03

bonjour en effet il faut refaire un vrai solin bac acier.
qu'en dit l'artisan qui a réalisé le travail ? quelle est la date des travaux ?
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 2070
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar Nanako » Jeu 27 Oct 2022 10:15

Bonjour, l’artisan est repassé et nous a dit qu’il avait procédé de cette façon précédemment sans problème. Plutôt que de reprendre le solin, il va poser une couvertine sur l‘acrotère.