Isolation bac acier pour ERP dans bâtiment bois

Modérateur: René

Gratuit : découvrez les vrais prix pour votre toit, couverture ou charpente
(avec ou sans pose, neuf ou rénovation)

Devis en ligne : Isolation bac acier pour ERP dans bâtiment bois
L'équipe du forum
 

Messagepar Kambro » Jeu 10 Aoû 2023 11:24 | Isolation bac acier pour ERP dans bâtiment bois

Bonjour,
Merci pour votre accueil sur ce forum.
Je transforme un bâtiment destiné à l'origine pour stocker du foin pour chevaux en un local ERP. la structure est en bois (6m x 6m) couvert de bac acier. À présent, le toit est "isolé" par une mince couche de laine synthétique en sandwich dans du plastique argenté. Cette couche fut posée avant le bac acier sur les pannes en bois. L’acier est donc serré sur la couche qui pend entre les pannes.
Distance entre le haut du mur et la première panne : 150 cm
Distance entre la première et la deuxième panne : 115 cm
Hauteur d'une panne : 15 cm

Les pièces seront chauffées sans excès et ventilées régulièrement.
La structure bois sera isolée et doublée d'un bardage bois à l'extérieur. À l'intérieur nous poserons une couche de placo.
Voici une photo de l'état actuel du toit :
Forum : Isolation bac acier pour ERP dans bâtiment bois

1. Je suppose que je dois enlever cette mince couche d'isolation sur le toit.
2. Que me conseillez-vous comme isolation ?
3. Comment la fixer ?
4. Je projette de poser soit du placo sous l'isolation du toit, soit du lambris bois ; quelle est la meilleure solution ?

Merci pour votre aide.

Kambro
 
Messages: 3
Inscription: Jeu 10 Aoû 2023 10:55

Messagepar Cédric, administrateur » Jeu 10 Aoû 2023 11:24

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar Kambro » Jeu 10 Aoû 2023 13:00

Merci pour votre information. J'ai posé la demande.

Kambro
 
Messages: 3
Inscription: Jeu 10 Aoû 2023 10:55

Messagepar René » Mar 15 Aoû 2023 07:26

Bonjour, bienvenue,
Ce n'est pas du plastique argenté mais plus probablement un film aluminium faisant partie d'un complexe isolant appelé "isolant mince multicouche".
Effectivement ce dernier ne doit pas être en contact direct avec le bac acier qui doit respirer avec une lame d'air ventilée et un écran de sous toiture.
Le plus important est donc de créer cette lame d'air ventilée entre l'isolant (quel qu'il soit) et la sous-face interne du bac acier. Généralement cette lame d'air se crée avec un contre liteaunage posé sur chevrons.
Autre solution, supprimer l'isolant et poser directement des panneaux sandwich isolés sur vos pannes.
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3232
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Kambro » Mer 16 Aoû 2023 17:32

Merci pour votre réponse et pour ces précisions.
Le contre littonnage est-il nécessaire ? Mes pannes font 15 cm de hauteur. si je compte 5 cm de lame d'air, je peux mettre un isolant en laine de verre qui fait 10 cm.

Kambro
 
Messages: 3
Inscription: Jeu 10 Aoû 2023 10:55

Messagepar René » Mar 19 Sep 2023 14:48

En effet 5 cm de lame d'air sont largement suffisants dans la plupart des cas. N'hésitez pas à documenter l'avancée de votre projet avec des photos.