infos pose tole ondulée bitumé

Modérateur: René

Gratuit : découvrez les vrais prix pour votre toit, couverture ou charpente
(avec ou sans pose, neuf ou rénovation)

Devis en ligne : infos pose tole ondulée bitumé
L'équipe du forum
 

Messagepar simon884 » Dim 29 Sep 2019 22:49 | infos pose tole ondulée bitumé

Bonjour,

Je vais refaire la toiture de mon garage avec de la plaque bitumeuse ondulée comme celle-ci https://www.bricodepot.fr/epinal/plaque-bitumeuse-ondulee-noire/prod55215/
J'aimerais savoir quel section dois-je prendre pour les liteaux? Et quel entraxe entre chaque liteau? J'ai vu plusieurs version certaine donnant un entraxe de 61cm d'autre de 1m. Mais je ne trouve nul part l'info des sections pour les liteaux.
Pour mon contre lattage je pense mettre du 27x40.

Merci pour vos conseils

simon884
 
Messages: 3
Inscription: Dim 29 Sep 2019 22:45

Messagepar Cédric, administrateur » Dim 29 Sep 2019 22:49

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Lun 30 Sep 2019 08:06

Bonjour, bienvenue sur le forum,

- ce genre de solution de toiture légère n'est visée par aucun DTU, il n'existe donc pas de "règles de l'art" en la matière. dans tous les cas, il s'agit d'une solution destinée aux abris de jardin, petits chalets annexes etc ;

- vu les dimensions et le type de produit, je pense qu'il s'agit de plaque ondulée bitumée MONARFLEX MONARTOIT ULTRA

- dans la notice de pose MONARTOIT, il est évoqué une pose sur pannes uniquement, et non sur liteaux ; fixation au clou sur pente minimum 20%

Monartoit se pose sur pannes bois et se fixe par simple clouage
à l’aide des clous Monartoit (un clou toutes les ondes sur les
pannes faîtières, sablières et recouvrements, un clou toutes les
2 ondes sur les pannes intermédiaires). La fixation s’effectue en
sommet d’onde.


- vous pouvez faire valider la pose sur liteaux par le fabricant ; des contre-liteaux de 20x40 et des liteaux de 40x40 devraient faire l'affaire
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2598
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar simon884 » Lun 30 Sep 2019 10:22

Merci pour votre réponse, si j'opte pour la pose sur liteaux combien d'entraxe environ entre chaque liteau?

simon884
 
Messages: 3
Inscription: Dim 29 Sep 2019 22:45

Messagepar René » Lun 30 Sep 2019 11:20

Les plaques mesurant 2 mètres de long, un écartement entre liteaux d'un mètre me paraît grand car cela ferait maxi 3 liteaux par plaque, et moins s'il y a des recouvrements transversaux.
Quelle longueur pour le pan de toiture concerné ?
Si on compare avec d'autres solutions de toiture légère, par exemple les plaques tôle imitation tuile type Bacacier Tuile R pro, l'écartement entre liteaux est de 144 mm en partie courante. Pour Tuyleo, c'est 350 mm
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2598
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar simon884 » Lun 30 Sep 2019 11:49

Alors c'est un garage toiture 1 pan il faut 4m par 7m environ 30 mètre carré, les tôle font 2m de longueur et 93cm de largeur il me semble.
La toiture est constitué de 9 chevrons soit environ un chevrons tous les 45cm.
J'aimerais mettre un contre lattage et un lattage car je voudrais mettre un écran sous toiture.

simon884
 
Messages: 3
Inscription: Dim 29 Sep 2019 22:45

Messagepar René » Mer 9 Oct 2019 11:33

Rebonjour, elle est posée cette toiture ? Du nouveau ?