Messagepar NATH » Mar 13 Sep 2016 09:00 | Gestion de la dilatation du bac acier

Bonjour

Je souhaite faire remplacer une toiture tuile par du bac acier sur une résidence secondaire et je me pose la question de la dilatation. S'agissant d'une couverture métallique je suppose que le phénomène est inévitable (dites-moi si je me trompe ?) et qu'il génère des nuisances sonores, or pour une résidence secondaire on cherche plutôt à éviter les bruits inutiles :P

La question est donc simple, est-ce que le bac acier se dilate beaucoup, fait du bruit, et comment ça se gère techniquement ?

Merci pour vos lumières

NATH
 
Messages: 3
Inscription: Mar 13 Sep 2016 08:57

Messagepar Cédric, administrateur » Mar 13 Sep 2016 09:00

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs couvreurs ou charpentiers, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Ven 16 Sep 2016 10:39

Bonjour, si la pose est réalisée dans les normes du fabricant les bruits de dilatation sont quasi inexistants surtout sur une maison individuelle (panneau sandwich isolé et/ou joints de dilatation).
Les bruits de dilatation sont surtout présents sur du bac acier simple peau non isolé (utilisé sur abri de jardin ou bâtiment agricole ou industriel style hangar en charpente métallique).
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2506
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar NATH » Lun 19 Sep 2016 09:01

OK merci pour ta réponse René
et concrètement ça ressemble à quoi ces joints de dilatation bac acier ?

NATH
 
Messages: 3
Inscription: Mar 13 Sep 2016 08:57

Messagepar Sylvain » Mar 20 Sep 2016 10:16

Pour le bac acier la dilatation se gère surtout au niveau des vis de fixation qu'il ne faut surtout pas serrer trop fort, ainsi qu'au niveau des jeux de dilatation entre panneaux (ou plaques) hauts et bas. Se référer au DTU et à la documentation technique de pose du fabricant pour des précisions sur les jeux (généralement entre 5 et 10 mm) et couples de serrage.
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1592
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar NATH » Mer 21 Sep 2016 08:26

OK merci bcp pour ta réponse Sylvain

NATH
 
Messages: 3
Inscription: Mar 13 Sep 2016 08:57

Messagepar René » Jeu 22 Sep 2016 09:49

C'est vrai que l'utilisation des joints de dilatation c'est surtout pour les toitures terrasses plates en bac acier