Messagepar pierrotb » Ven 29 Nov 2019 10:19 | Ecran de sous toiture qui fuit (bac acier)

Bonjour,
J'ai un écran membrane de sous toiture assez basique (Dorken neovent). J'hésites à le changer pour un écran plus costaud afin d'éviter tout risque d'infiltrations. Qu'en pensez-vous ? Ceinture et bretelles ?
Voici ce qui s'est passé:
- toit monopente 7%
- Bac acier simple peau à poser (ht ondulation 45mm, lame air 4cm. En 3 panneaux par pente donc 2 raccords au milieu de chaque pente. Je ne peux pas faire en 1 seul morceau sinon la tôle serait trop lourde. J'ai vérifié on respecte bien le DTU.
- les lés de l'écran sous toiture ont été posés avec soin et même collés un à un.
- Des fuites et même de grosses flaques pendant la durée des travaux. L'écran de sous toiture n'est pas du tout étanche :oops:
Merci si vous pouvez m'aider

pierrotb
 
Messages: 6
Inscription: Ven 29 Nov 2019 10:15

Messagepar Cédric, administrateur » Ven 29 Nov 2019 10:19

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Ven 29 Nov 2019 11:26

Bonjour, bienvenue sur le forum, quelques questions :

- c'est un bâtiment résidentiel ?
- la pose est bien faite horizontalement, écran tendu, sur chevrons espacés de 60 cm maximum ?
- y a-t-il un isolant ?
- y a-t-il une lame d'air en sous-face de l'écran ?
- l'écran va-t-il jusqu'à l'égout (gouttière / chéneau) ? y a-t-il un larmier de bas de pente ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2656
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar pierrotb » Ven 29 Nov 2019 18:15

Voici les réponses:
- Maison
- pose sur support continu (panneaux dfp)
- isolant entre chevrons donc pas non isolé.
- lame d'air 40mm
- il y a bien un larmier

pierrotb
 
Messages: 6
Inscription: Ven 29 Nov 2019 10:15

Messagepar René » Sam 30 Nov 2019 09:05

Quand les fuites ont été constatées, est-ce que la maison était hors d'air ? Fenêtres ouvertes ou fermées ?
Possible de poster quelques photos ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2656
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar pierrotb » Lun 2 Déc 2019 19:58

Bonjour
J'ai mis un peu de temps pour prendre des photos mais voici.
La maison est hors d'eau et le fenetres ne sont pas mises. Mais les fuites se font sous la membrane pare-pluie.
J’hésite entre plusieurs solutions
- je remet par dessus une membrane Delta Maxx qui est plus spécifique pour toits faible pente
- je laisse comme ça et je croise les doigts pour que bac acier ne laisse aps trop de condensation dessous.
- Je met juste un lé de Delta Max sur le 1er lé du bas de pente. Pour éviter qu'ilsy ait des retours d'eau en cas de tempête
Qu'en penses tu? Merci de ton aide.
Fichiers joints
Ecran de sous toiture qui fuit (bac acier)
membrane.JPG (645.51 Kio) Vu 147 fois
Ecran de sous toiture qui fuit (bac acier)
profil.JPG (742.99 Kio) Vu 147 fois

pierrotb
 
Messages: 6
Inscription: Ven 29 Nov 2019 10:15

Messagepar pierrotb » Lun 2 Déc 2019 20:03

et la 3eme photo
Fichiers joints
Ecran de sous toiture qui fuit (bac acier)
larmier 3.JPG (984.87 Kio) Vu 147 fois

pierrotb
 
Messages: 6
Inscription: Ven 29 Nov 2019 10:15

Messagepar René » Mar 3 Déc 2019 09:08

Si la maison n'est pas hors d'air (ou avec fenêtres ouvertes) il faut savoir que les couvertures métalliques condensent énormément surtout si l'air extérieur est humide (par temps de pluie).
Il faudrait voir ce que ça donne avec les fenêtres fermées et un air intérieur asséché.
Il y a une lame d'air de 40 mm sous le bac acier mais est-ce qu'il y a aussi une lame d'air sous le support (panneaux bois) ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2656
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar pierrotb » Mar 3 Déc 2019 09:47

Bonjour René je ne vois pas ce que ca change avec fenetre ou pas fermées. Le problème est l'étanchéité de la couverture ou plus exactement l'écran sous toiture .
Pour répondre à ta question: il n'y a pas de lame d'air sous les panneaux de bois qui soutiennent l'écran sous toiture.
Hier l'écran sous toiture était sec , j'ai aspergé 3 L d'eau à un endroit ou il y avait des fuite d'eau, et l'eau n'a pas traversé.
As tu de l'expérience en couverture bac acier en construction? Peux tu me répondre , ce n'est pas méprisant de ma part.
Pierrot

pierrotb
 
Messages: 6
Inscription: Ven 29 Nov 2019 10:15

Messagepar pierrotb » Mer 4 Déc 2019 10:51

As tu un avis? Je ne sais pas si je dois passer sur un bac acier isolé (meme avec lame d'air)
ou si je met un nouveau pare-pluie plus résistant et je reste sur bac acier simple peau.
Et comme je dois gérer la gouttière car il y a un écart important entre gouttière et bac acier.
Merci

pierrotb
 