Messagepar Commonground » Sam 28 Sep 2019 18:49 | Condensation bac acier

Bonjour,

je n'ai pas encore commandé les 55m² de bac acier que je destine à couvrir une remise de 50m² ouverte sur un pignon. Le toit a une simple pente de 15% (8.5°).
J'hésite entre avec ou sans régulateur de condensation.
J'ai installé au Canada 5 toits en métal de diverses tailles et pentes sur de la volige pleine de 25mm d'épaisseur et un feutre bitumé entre le bois et le métal.
Je n'ai jamais eu de problème de condensation. Ces toits couvraient des bâtiments rustiques sans chauffage donc avec un faible différentiel de température entre l'intérieur et l'extérieur des toits. L'avantage du feutre bitumé est qu'il protège admirablement bien le bois mais je n'ai pas l'impression qu'il est très utilisé dans le bâtiment de ce côté de l'Atlantique.
Le feutre bitumé au Canada coûte actuellement ±17€ pour 40m² donc beaucoup moins cher qu'un régulateur de condensation appliqué sur du bac acier. https://kent.ca/36-x-144-organic-fibers ... default_fr, https://kent.ca/media/wysiwyg/PDFs/docu ... 0-spec.pdf

Mes questions sont:
Trouve-t-on ici du feutre bitumé pas trop cher? Marques, dimensions?
Quels sont les inconvenients du régulateur de condensation appliqué sur le bac acier? Comment vieillit-il?

Commonground
 
Messages: 19
Inscription: Jeu 25 Jan 2018 08:43

Messagepar Cédric, administrateur » Sam 28 Sep 2019 18:49

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar Sylvain » Dim 29 Sep 2019 07:57

bonjour, attention même dans un bâtiment non chauffé, non isolé, une couverture en bac acier simple peau va condenser et parfois à très grosses gouttes !

concernant les régulateurs de condensation, le DTU 40.35 prévoit deux solutions :

- soit un régulateur en sous-face de la plaque généralement collé en usine
- soit un feutre tendu sur pannes

trois problèmes souvent rencontrés avec les régulateurs de condensation :

- une mise en oeuvre où le produit est déjà saturé en humidité et ne sèche jamais
- une absence de ventilation ou de lame d'air censée permettre au régulateur de sécher correctement
- un encrassement par des poussières ou une ambiance incompatible du local (gaz, émanations, corrosion)

par contre le produit que vous mentionnez ne semble pas destiné aux toitures en bac acier mais plutôt aux sous-toitures bardeaux / shingle
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1665
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar Commonground » Dim 29 Sep 2019 10:53

Tout à fait d'accord pour la remarque d'introduction.
Merci pour définir les problèmes des régulateurs de condensation.

Je pensais peut-être utiliser du Fel'X https://www.siplast.fr/profil/negoces/choix-fiche/felx tendu sur les pannes.
Je n'ai jamais vu du Fel'X de près mais je suppose que c'est un produit similaire au feutre bitumé que j'utilisais au Canada.

Je ne pense pas qu'une lame d'air entre le feutre et le bac acier soit nécessaire dans la mesure où cette lame d'air permettrait à la condensation de se créer entre le feutre et le bac acier.

Quel est votre avis?

Commonground
 
Messages: 19
Inscription: Jeu 25 Jan 2018 08:43

Messagepar René » Dim 29 Sep 2019 12:09

Bonjour, je pense que vous confondez les régulateurs de condensation (qui agissent comme une éponge) et les écrans de sous-toiture.
Le rôle d'un écran de sous-toiture n'est pas d'absorber la condensation, mais de la mener à l'égout (gouttière). Il a beaucoup d'autres fonctions.
Ceci dit il existe également des solutions de régulation de la condensation drainantes comme Covadrain chez Bacacier :
Fichiers joints
Condensation bac acier
bac-acier-anticondensation.jpg (111.85 Kio) Vu 184 fois
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2598
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Commonground » Dim 29 Sep 2019 17:52

Merci René,

non je ne pense pas confondre. Je cherche simplement une solution moins chère et plus durable que le feutre de régulation pour évacuer la condensation.
Merci pour les liens.

Commonground
 
Messages: 19
Inscription: Jeu 25 Jan 2018 08:43

Messagepar René » Ven 4 Oct 2019 07:39

Dans ce cas je pense qu'un écran de sous-toiture basique, correctement posé, devrait suffire
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2598
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Commonground » Ven 4 Oct 2019 16:11

Oui, je suis arrivé à la même conclusion: un écran de sous toiture solide posé tendu entre les pannes avec recouvrement de 20cm et le bacacier par dessus.

Commonground
 
Messages: 19
Inscription: Jeu 25 Jan 2018 08:43

Messagepar René » Sam 5 Oct 2019 08:33

Un écran de sous-toiture ne se pose pas sur les pannes mais sur fermettes ou chevrons. Ensuite, contre-liteaux, liteaux, couverture bac acier
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2598
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Commonground » Sam 5 Oct 2019 08:52

Réponse de Sylvain plus haut:

concernant les régulateurs de condensation, le DTU 40.35 prévoit deux solutions :

- soit un régulateur en sous-face de la plaque généralement collé en usine
- soit un feutre tendu sur pannes

??

Commonground
 
Messages: 19
Inscription: Jeu 25 Jan 2018 08:43

Messagepar René » Sam 5 Oct 2019 09:31

Un écran de sous-toiture n'est PAS un feutre régulateur de condensation.
L'écran de sous-toiture est une "bâche" étanche qui ne doit pas être collée à la tôle, il faut une lame d'air entre les 2
Le régulateur de condensation est une "éponge" collée à la tôle

bâche ≠ éponge
Avatar de l’utilisateur