Bonjour à tous,
Je possède un garage en bois non isolé, sur lequel la toiture est en bac acier, avec feutrine anti-condensation en sous face, qui est vissé sur les pannes.
Entre les pannes et le bac acier il y à un pare pluie respirant qui est tendu.
L'autre jour il à gelé et au dégèle le pare pluie était imbibé d'eau et coulait dans mon garage.
Est-ce qu'une lame d'air entre le pare pluie et le bac acier pourrait arrêter ce problème?
Sinon j'avais pensé enlever le bac acier et le pare pluie, pour y mettre du polystyrène extrudé sur les pannes, puis remettre le pare pluie sur le polystyrène, puis des liteaux pour faire une lame d'air et enfin remettre le bac acier?
Ou alors enlever juste le pare pluie et mettre de la laine de roche partout sous le bac acier de façon à ce que tous le bac acier soit isolé et qu'il n'y aucune lame d'air?
Quelles solutions serait la plus avantageuse?
Avez une autre idée?
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider

ptitlilou
 
Messages: 2
Inscription: Lun 15 Jan 2018 16:45

Messagepar Cédric, administrateur » Lun 15 Jan 2018 16:57

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar Sylvain » Lun 15 Jan 2018 19:15

bonsoir, bienvenue, quelques questions :

- quelle est l'utilité de cet écran de sous-toiture dans votre cas ? quelle référence exactement ?
- cet écran est-il posé directement au contact du bac acier ?
- est-ce que cet écran de sous-toiture va jusqu'à l'égout (gouttière) ?

en effet la lame d'air est le moyen le plus efficace de sécher le régulateur de condensation de votre bac acier (feutrine). cette lame d'air doit être ventilée par la création d'ouvertures de ventilation (à l'égout et au faitage, ou très éventuellement par la pose de chatières de ventilation).

poser de la laine de roche directement sous le bac acier n'est pas conseillé.
la solution polystyrène + écran + liteaux (lame d'air) + bac acier me paraît plus appropriée, à condition de VENTILER cette lame d'air sinon elle ne sert à rien.
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1664
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar ptitlilou » Mar 16 Jan 2018 09:02

Sylvain a écrit:bonsoir, bienvenue, quelques questions :

- quelle est l'utilité de cet écran de sous-toiture dans votre cas ? quelle référence exactement ?
- cet écran est-il posé directement au contact du bac acier ?
- est-ce que cet écran de sous-toiture va jusqu'à l'égout (gouttière) ?

en effet la lame d'air est le moyen le plus efficace de sécher le régulateur de condensation de votre bac acier (feutrine). cette lame d'air doit être ventilée par la création d'ouvertures de ventilation (à l'égout et au faitage, ou très éventuellement par la pose de chatières de ventilation).

poser de la laine de roche directement sous le bac acier n'est pas conseillé.
la solution polystyrène + écran + liteaux (lame d'air) + bac acier me paraît plus appropriée, à condition de VENTILER cette lame d'air sinon elle ne sert à rien.


Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Pour vous répondre:
- l'utilité de cet écran sous toiture était que j'étais parti du principe que le bac acier, même avec feutrine, allait condensé, donc je voulais la condensation tombe sur le pare pluie et aille dans la gouttière. le film est du film aéro2 HPV respirant de chez leroy merlin.
- l'écran est posé directement au contact du bac acier
- l'écran va jusqu'à la gouttière.

Donc la solution du polystyrène serait la plus efficace d'après vous? car je suis limité en terme de poids, en effet je ne peux pas rajouter trop de poids sur la charpente, car celle-ci est prévu juste pour un bac acier

ptitlilou
 
Messages: 2
Inscription: Lun 15 Jan 2018 16:45

Messagepar René » Dim 21 Jan 2018 22:13

Bonjour, je pense que votre écran, tel que vous l'avez posé, empêche le dispositif anti condensation de fonctionner correctement. Il faut une lame d'air ventilée sous votre bac acier afin de réguler l'humidité de la feutrine.
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2593
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Sylvain » Sam 27 Jan 2018 14:08

+1 il faut désolidariser le bac acier et l'écran de sous-toiture pour laisser sécher !!!