Bonjour tout le monde !

Je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre forum et le contenu de qualité présent. Après avoir parcouru le web, c'est ici que j'ai trouvé les informations les plus pertinentes. Cependant j'aurais quelques questions à vous poser.

Je suis en train de concevoir une tiny house (environ 15m2 sur remorque + mezzanine). Je suis ébéniste de profession et ai étudié pendant plusieurs années le génie civil. Après avoir étudié les différentes toitures possible pour une tiny house, mon choix s'oriente vers le bac acier : légèreté, récupération d'eau de pluie, esthétisme, rapport durabilité/qualité/prix, simplicité de pose.

Après avoir parcouru le DTU 40.35 (peut-être pas assez) et diverses ressources en ligne, j'ai rapidement compris que le bac acier simple peau comporte un risque de condensation beaucoup trop élevé, surtout par rapport au petit volume d'habitation d'une tiny house, dont l'hygrométrie peut augmenter rapidement. Mon choix se précise donc et je pense que le bac acier sandwich double peau est la meilleure solution dont je dispose. La toiture de la tiny house sera mansardée (dans ce style https://tinyhousedesign.com/april-ansons-tiny-house/). J'avais pensé opté pour un bac sandwich de +/- 40mm, avec isolation en sous face avec un matériaux perspirant (type lin/chanvre/coton) afin d'avoir le plus de matériaux écologiques possible. Cependant, je suis tombé sur une information disant qu'on ne peut pas isoler en sous face d'un panneau sandwich, sans qu'il n'y ai d'explications ou de références. Avez-vous un avis concernant cette problématique ?

Aussi, en bas de pente d'un panneau sandwich, la seule option pour fermé l'isolant est d'ajouter un closoir métallique ?

Enfin, la composition général de cette toiture serait : bac acier sandwich double peau 40mm > pare-pluie HPV > isolation biofib'trio 80-120mm > frein vapeur > lambris 10mm.

Merci d'avoir pris le temps de me lire/comprendre et de me dire si je suis dans les choux complet où si mes réflexions sont pertinentes.

Bonne journée,
Axel

Akwel
 
Messages: 2
Inscription: Sam 13 Juin 2020 20:49

Messagepar Cédric, administrateur » Sam 13 Juin 2020 21:12

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Lun 15 Juin 2020 08:43

Bonjour, bienvenue,

- Je vous confirme que l'isolation complémentaire en sous-face d'un panneau sandwich est susceptible de générer des désordres dus à la condensation ; il est éventuellement possible de rajouter une isolation complémentaire sous un panneau sandwich, si la performance thermique de la couche complémentaire n'excède pas 1/3 de la performance totale du complexe, néanmoins il s'agit de calculs théoriques compliqués à obtenir dans la pratique ;

- Vous avez la chance de partir de zéro, donc pourquoi s'embêter avec une isolation complémentaire ? Je vous conseille d'opter pour un panneau sandwich seul, quitte à augmenter l'épaisseur pour obtenir les performances recherchées.

Pour une tiny house le panneau sandwich (toiture chaude) est une excellente solution, simplicité de mise en oeuvre, légèreté, solidité, rapport qualité / performance / prix, etc.

En effet à l'égout il faut un closoir métallique adapté au profil de votre panneau.
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2902
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Akwel » Mar 16 Juin 2020 00:26

Bonjour René,

Merci pour votre réponse, cela m'éclaire un peu plus.

Je pensais isolé en sous face d'un bac acier double-peau afin de réduire le coût de la toiture (possibilité d'obtenir de l'isolation en récupération/surplus de prod/etc) et aussi pour choisir des matériaux isolant plus écologique que le polyuréthane.

Si je garde l'hypothèse d'une toiture chaude + complément isolation en sous face, le calcul que je doit faire pour dimensionné mon isolant max en sous face est R(max).isolant = R.sandwich/2. Si je pars avec un bac sandwich 60mm, R=2,69, je peux rajouter 45mm d'isolation biofib'trio avec R=1,15. Donc R.total = 3,84. (1,15 étant <= à 1,28 (3,84/3=)). Avec cette hypothèse, mon installation : bac acier sandwich double peau 60mm > pare-pluie HPV > isolation biofib'trio 45mm > frein vapeur > lambris 10mm, serait-elle réaliste ? Ou alors dois-je ventiler (40mm mini?) comme un bac acier standard et poser contre-lattage + lattage ?

Si je choisis l'hypothèse du bac acier sandwich seul, j'opte pour une épaisseur d'isolant de 100mm, est-ce que je peux fixer un lambris sur ma sous-face pour avoir un rendu bois ? Existe-t-il des précautions à prendre (ventilation ou non ? frein vapeur ? etc)

Merci !