Messagepar Mimipaola » Jeu 11 Juin 2020 17:05 | Complément isolation sous toiture panneaux sandwich

Bonjour à tous.
Je réhabilite le dernier étage d'un bâtiment industriel (charpente métallique). La toiture/bardage ont été changé en 2008. La toiture (2 pentes de 9x12m chacune) est constituée de panneaux sandwichs 80mm d'épaisseur et dont les fixations sont traversantes (problème d'infiltrations d'eau, mais ce n'est pas le sujet ici). Je souhaiterais donc compléter l'isolation par l'intérieur (sarking hors budget) car actuellement R=3.5. Après maintes recherches sur les forums, j'ai bien intégré les deux choix qui s'offrent à moi:
1. Respecter la règle du 1/3 - 2/3 pour éviter tout problème de condensation
Ou
2. Créer une lame d'air ventilée en sous-face, perdre le bénéfice de l'isolation thermique des panneaux sandwichs
L'option 1 ne serait pas envisageable du fait que le R obtenu serait trop faible pour une toiture (environ 5.25)
Reste l'option 2. Mais comment ventiler cette lame d'air, sachant qu'il s'agit d'une toiture chaude à la base (aucune aérations en bas de pente/faitage actuellement) ????
J'avoue être totalement perdue, et ne serais pas contre vos avis/conseils/retours d'expériences.
Un grand merci.

Mimipaola
 
Messages: 3
Inscription: Jeu 11 Juin 2020 15:09

Messagepar Cédric, administrateur » Jeu 11 Juin 2020 17:05

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Lun 15 Juin 2020 08:34

Bonjour et bienvenue sur le forum,
Vous avez parfaitement résumé la situation :

- il est possible d'isoler sous un panneau sandwich "bac acier" mais uniquement en apportant une très faible isolation complémentaire (règle des 1/3 - 2/3)
- la création d'une lame d'air n'a aucun intérêt car vous perdez immédiatement le bénéfice thermique du panneau sandwich, qui se comporte alors comme un bac acier simple peau en toiture froide

Toute tentative d'isolation épaisse sous un panneau sandwich est vouée à la création de désordres à court et moyen termes (condensation, dégradation de l'isolant complémentaire puis des parements de finition). Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes !

De mon côté je ne vois que deux solutions :

- surtoiture
- ou mieux car plus simple, plus efficace, moins "usine à gaz": remplacement du panneau sandwich par un neuf, plus performant
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2902
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Mimipaola » Lun 15 Juin 2020 11:21

Bonjour René
Tout d'abord merci de l'intérêt porté à ma problématique.
J'ai bien pensé initialement à vos deux solutions, mais le problème va alors être financier car obligation de passer par une entreprise. Cela ne me coûterait rien de faire faire un devis, histoire de...
D'autre part, remplacer les panneaux sandwichs par des plus performants thermiquement, n'enlèvera pas le problème phonique/dephasage du PU, mais peut-être existe-t-il une autre gamme de panneaux sandwichs?!
D'où mon idée de création d'une lame d'air ventilée en sous-face. Quand vous parlez des retours négatifs de certains, est-ce avec cette lame d'air ventilée?!

Mimipaola
 
Messages: 3
Inscription: Jeu 11 Juin 2020 15:09

Messagepar Mimipaola » Lun 15 Juin 2020 11:43

Une autre solution sûrement moins coûteuse, projeter du Pu en sous-face des panneaux actuels?! J'ai bien vu cette technique utilisée dans des bâtiments industriels...mais pas lu de retours en résidentiel... Vous en pensez quoi?!
Merci encore