par René » Lun 15 Juin 2020 08:34
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Vous avez parfaitement résumé la situation :
- il est possible d'isoler sous un panneau sandwich "bac acier" mais uniquement en apportant une très faible isolation complémentaire (règle des 1/3 - 2/3)
- la création d'une lame d'air n'a aucun intérêt car vous perdez immédiatement le bénéfice thermique du panneau sandwich, qui se comporte alors comme un bac acier simple peau en toiture froide
Toute tentative d'isolation épaisse sous un panneau sandwich est vouée à la création de désordres à court et moyen termes (condensation, dégradation de l'isolant complémentaire puis des parements de finition). Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes !
De mon côté je ne vois que deux solutions :
- surtoiture
- ou mieux car plus simple, plus efficace, moins "usine à gaz": remplacement du panneau sandwich par un neuf, plus performant