Bonjour et merci pour le forum,

Nous rénovons actuellement un ancien mazot en montagne, altitude 1700 mètres exposé nord en Savoie donc pas mal de neige en automne, hiver et parfois jusque tard au printemps.
La couverture actuelle est en vieille tôle ondulée et on recherche un panneau sandwich isolé compatible avec le climat de montagne et l'altitude. On n'a trouvé que des panneaux qui peuvent se poser à moins de 900 mètres pour l'instant.

Une idée ?

Merci pour votre aide.

Legoh
 
Messages: 3
Inscription: Ven 9 Nov 2018 11:39

Messagepar Cédric, administrateur » Dim 11 Nov 2018 09:53

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs couvreurs ou charpentiers, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Mar 13 Nov 2018 09:58

Bonjour, bienvenue sur le forum bac acier, il y a quelques références sur le marché, c'est quel type de charpente ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2151
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar fixit83 » Ven 23 Nov 2018 18:19

Bonjour

Si l'écartement de vos pannes est suffisant pour de la tôle ondulée,je ne vois pas ce qui poserait problème pour un panneau sandwich dont la portée est considérablement supérieure. Voir exemple ci dessous:
https://www.fixitshop.fr/uploads/files/ ... te-104.pdf

fixit83
 
Messages: 5
Inscription: Ven 23 Nov 2018 18:09

Messagepar Legoh » Sam 24 Nov 2018 09:09

Merci pour vos réponses, c'est une charpente traditionnelle en bois avec 3 pannes (faîtage, milieu, bas). Je n'ai pas mesuré l'écartement exact mais je vais le faire.
Est-ce que le panneau sandwich FIXIT TZ-C a un avis technique mentionnant la pose à plus de 900 mètres d'altitude ?

Legoh
 
Messages: 3
Inscription: Ven 9 Nov 2018 11:39

Messagepar fixit83 » Sam 24 Nov 2018 10:43

Bonjour

Pas d'AT pour ce panneau. Mais ce sont principalement des détails constructifs pour la pose qui peuvent s'appliquer pour n'importe quel panneau ! Notamment des compléments d'étanchéité en faîtage, rive et recouvrements. Si vous faites attention à ça, vous n'aurez aucun problème. Ces panneaux ont été posés à 1800 m d'altitude, à Font Romeu notamment sans aucun soucis pour le propriétaire. Je peux vous donner ses coordonnées, mais par email. Vous pouvez me contacter :
fixit83@gmail.com
Bernard Dugény

fixit83
 
Messages: 5
Inscription: Ven 23 Nov 2018 18:09

Messagepar René » Sam 24 Nov 2018 11:43

Le panneau sandwich bac acier KINGSPAN QuadCore KS1000 RW dispose d'un avis technique valide pour les couvertures en climat de montagne dont l'altitude est supérieure à 900 m, sous conditions de pente de toit (10% ou 15% de pente mini selon les cas) et sous conditions de mise en oeuvre.

8. Dispositions relatives aux bâtiments situés en climat de montagne (H > 900 m)

La réalisation des couvertures en climat de montagne (altitude > 900
m) avec le panneau sandwich isolant KS 1000 RW implique de prendre
en compte et cela dès la conception les dispositions suivantes :

Le panneau KS 1000 RW est en épaisseur minimale 70 mm avec un
parement extérieur d’épaisseur minimale 0,63 mm plus revêtement
prélaqué Kingspan Spectrum.

Couverture à un ou deux versants, traitée en débordement sur les
façades et excluant les chéneaux et noues biaises.

Pente minimale conformément au paragraphe 7.4.

Exclusion des systèmes de retenue de neige transmettant des efforts
aux panneaux et aux fixations.

Les éventuelles parties éclairantes devront être traitées avec des sys-
tèmes adaptés excluant les plaques PRV et les panneaux en matériaux
de synthèse.

Si des pénétrations sont prévues, elles devront être près du faitage
avec obligatoirement un chevêtre quelles que soient ses dimensions.

Les vis utilisées pour l’assemblage des panneaux devront posséder un
filet d’appui sous tête. Elles pourront être choisies en inox austéni-
tique A2 afin de réduire la valeur du pont thermique.

Le porte à faux des panneaux est limité à 200 mm.

8.1 Ecartement entre appuis

La pose des panneaux sandwich isolants KS 1000 RW doit s’effectuer
sur 3 appuis au minimum.
Le référentiel neige est selon la norme N F EN 1991-1-3, son annexe
nationale avec leurs amendements.

Les portées des panneaux tiennent compte d’une vérification complé-
mentaire vis-à-vis de l’écrasement sur appui intermédiaire avec une va-
leur de calcul de la résistance à la compression de la mousse de 0,07
MPa.
Les portées des panneaux sandwich isolants KS 1000 RW indiquées dans
le tableau 20 ont été déterminées pour certaines largeurs d’appuis avec
charges de neige variant de 200 à 900
daN/m². Pour d’autres largeurs
d’appuis et/ou charges de neige, consulter le service assistance tech-
nique de Kingspan.
Seules les charges de neige ELS calculées selon la norme NF EN 1991-
1-3 son annexe nationale avec leurs amendements, sont à prendre en
compte pour la lecture du tableau 20.

8.2 Dispositions particulières

L’emboîtement des panneaux doit être équipé en partie basse d’un cor-
don butyl de diamètre 8 mm.
Vis-à-vis du traitement de l’étanchéité à la neige poudreuse des com-
pléments d’étanchéité extérieurs sont nécessaires :

Dans l’emboîtement longitudinal les panneaux en sommet de nervure
(cordon butyl de section 12 x 3 mm).

Au niveau des recouvrements tran
sversaux (valeur de 200 mm avec
complément d’étanchéité conforme à la NF P 30-305).

Sous les bandes de rive (cordon butyl de section 12 x 3 mm).
Le recouvrement longitudinal des panneaux doit être couturé à raison
d’une vis tous les 0,50 m.
Le faitage est traité avec bord relevé du parement extérieur des pan-
neaux plus contre-closoir.
Les bandes de rives doivent être couturées sur les panneaux à raison
d’une vis tous les 0,50 m.
Les compléments d’isolation thermique devront être de préférence en
mousse de polyuréthanne.
Dans le cas où le parement intérieur du panneau serait en contact avec
l’extérieur, une coupure thermique dans le parement par l’intermédiaire
d’un trait de scie transversal doit être réalisée.
Fichiers joints
Choix d'un panneau sandwich bac acier en montagne
pente-couverture-montagne.jpg (82.12 Kio) Vu 334 fois
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2151
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar fixit83 » Sam 24 Nov 2018 12:24

Bonjour

Ces tableaux sont valables pour tous les panneaux. L'A.T à surtout été fait pour protéger les produits Français. Après, j'ai suffisamment vendu de panneaux utilisés à + de 900 m sans avis technique pour ça sans problème pour dire que l'AT n'est pas parole d'évangile. 25 ans chez ArcelorMittal à vendre ces produits m'ont permis de me faire une opinion.

fixit83
 
Messages: 5
Inscription: Ven 23 Nov 2018 18:09

Messagepar Sylvain » Mar 27 Nov 2018 09:04

bonjour, je suis d'accord avec toi @fixit83, ce n'est pas parce qu'un produit ne dispose pas d'un avis technique du cstb qu'il est incompatible avec certains usages
ceci dit il y a beaucoup de produits étrangers qui en disposent
peut-être que Legoh a besoin d'un produit relevant d'un AT pour des raisons d'assurance ou autre
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1423
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar fixit83 » Mar 27 Nov 2018 10:02

Bonjour

Beaucoup ont eu, mais compte tenu du coût exorbitant du renouvellement, ont laissé tomber.
Maintenant, les assurances se contentent d'un certificat de conformité au normes européennes. Je vends pour +- 300 K € par an de panneaux sans AT (à 90%) depuis + de 10 ans sans problème.

fixit83
 
Messages: 5
Inscription: Ven 23 Nov 2018 18:09

Messagepar Legoh » Mer 28 Nov 2018 10:46

Merci pour vos réponses et ces pistes de réflexion intéressantes. Si je cherche un panneau avec avis technique validé en zone montagne c'est sur les conseils d'un ami qui travaille en bureau d'études.
Concernant la pose du panneau sandwich lui-même, c'est quoi les grandes différences entre la montagne et la plaine en fait ?

Legoh
 
Messages: 3
Inscription: Ven 9 Nov 2018 11:39

Messagepar fixit83 » Mer 28 Nov 2018 11:48

L'écartement entre appuis et 3 appuis mini - le traitement pour étanchéité à la poudreuse des faitages, rives, recouvrements etc. La pente mini de 10 à 15%. Si vous mettez des arrêts neige, ils doivent être indépendant des fixations des panneaux.

fixit83
 
Messages: 5
Inscription: Ven 23 Nov 2018 18:09


Retourner vers Forum toiture bac acier



 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message