Calcul du nombre de chatières de ventilation

Modérateur: René

Gratuit : découvrez les vrais prix pour votre toit, couverture ou charpente
(avec ou sans pose, neuf ou rénovation)

Devis en ligne : Calcul du nombre de chatières de ventilation
L'équipe du forum
 

Messagepar Joffrey » Mer 22 Mai 2019 09:33 | Calcul du nombre de chatières de ventilation

Bonjour à tous

Je voudrais refaire entièrement un pan de toiture en tuiles, avec isolation et pare-pluie au passage mais je n'arrive pas à calculer le nombre de chatières qu'il faut poser.
Le versant fait environ 7m x 10m.
Pouvez-vous m'aider ?

Merci beaucoup et bonne journée.

Joffrey
 
Messages: 4
Inscription: Mer 22 Mai 2019 08:15

Messagepar Cédric, administrateur » Mer 22 Mai 2019 09:33

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs couvreurs ou charpentiers, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Sam 25 Mai 2019 10:06

Bonjour, on ne parle pas de pare-pluie en toiture mais d'écran de sous-toiture. La section de ventilation dépend de la nature de l'écran, s'il s'agit d'un écran HPV ou non HPV ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2629
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Joffrey » Sam 1 Juin 2019 12:53

OUi un écran HPV merci

Joffrey
 
Messages: 4
Inscription: Mer 22 Mai 2019 08:15

Messagepar René » Mar 11 Juin 2019 09:37

Dans votre cas la section de ventilation totale est de 1/5000 par rapport à la surface projetée horizontale.
Donc pour le nombre de chatières il faut :

- la pente du toit, car vos 70m² ne correspondent pas à la surface projetée, ou alors la LRPH : Longueur du Rampant en Projection Horizontale
- la section de ventilation pour une chatière (dépend du modèle)
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2629
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Joffrey » Ven 14 Juin 2019 08:39

C'est de la tuile béton double romane merci

Joffrey
 
Messages: 4
Inscription: Mer 22 Mai 2019 08:15

Messagepar René » Dim 16 Juin 2019 08:25

S'il s'agit bien de la tuile béton MONIER double romane, la chatière fait 18 cm² de ventilation.
Pour 1/5000 il vous faut 0,11 chatière / m²
Attention je me répète mais il faut prendre en compte la surface projetée et pas la surface brute du rampant
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2629
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Joffrey » Mar 18 Juin 2019 10:10

Merci pour tes infos

Joffrey
 
Messages: 4
Inscription: Mer 22 Mai 2019 08:15


Retourner vers Forum toiture tuiles



 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités