Bac acier avec isolation PIR 12cm sur structure existante

Modérateur: René

Gratuit : découvrez les vrais prix pour votre toit, couverture ou charpente
(avec ou sans pose, neuf ou rénovation)

Devis en ligne : Bac acier avec isolation PIR 12cm sur structure existante
L'équipe du forum
 

Messagepar geert » Mer 7 Sep 2022 11:23 | Bac acier avec isolation PIR 12cm sur structure existante

Bonjour,

La structure de ma toiture actuelle est la suivante:

- tuiles flammandes sur liteau
- Sous-toiture
- chevrons 63x75
- isolation 10 cm de laine de verre

Les problèmes actuels sont
- Sous-toiture partiellement usée (donc trous)
- Isolation qui s'est tassée vers le bas

Objectif : réparer + isoler plus (R>=6)

Idée :
Remplacer les tuiles par un bac acier isolé PIR de 120mm (R=5.80)
La pose se ferait sur un cadre de voliges 65x65 fixées sur les chevrons existants.
J'aurai donc entre la structure actuelle (où je laisserai la laine de verre de 10cm) et le panneau une lame d'air de +/- 8.5cm.

J'apprécierai d'avoir vos avis et expériences au niveau de cette idée.
Est-ce que je risque des problèmes de condensations pex? Faut-il une membrane entre les panneaux et l'existant?

Je vous remercie d'avance pour vos réactions
Cordialement
Geert
Fichiers joints
Bac acier avec isolation PIR 12cm sur structure existante
projet toiture.png (124.91 Kio) Vu 657 fois

geert
 
Messages: 2
Inscription: Mer 7 Sep 2022 10:39

Messagepar Cédric, administrateur » Mer 7 Sep 2022 11:23

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Ven 16 Sep 2022 13:41

Bonjour bienvenue, la structure proposée me semble complexe voire bancale, avec un gros risque de condensation au niveau de votre lame d'air "non ventilée", en effet dans la réalité il est très compliqué d'obtenir, dans la durée, une véritable lame d'air non-ventilée c-à-d totalement étanche à l'air. Les différences de performances entre les deux isolants risquant d'accroître encore le phénomène.
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 3102
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar geert » Ven 16 Sep 2022 15:38

Merci beaucoup pour votre retour René,
J'avoue que je galère avec les lames d'air.
Entre-temps, après en avoir parlé avec des corps de métier, j'ai pû avancer et surtout abandoner l'idée des bacs en acier (cause forme de la toiture et présence de lucarnes/Velux).
Les sarking semblent être une meilleure solution et j'en arriverai donc au schéma suivant :

Au niveau des couches en dessous des tuiles:
Sous-toiture
PIR de 6 cm
Pare vapeur entre la fibre de bois et le PIR
https://www.soprema.be/fr/product/isola ... isolair-22
Fibre de bois
https://www.soprema.be/fr/product/isola ... s/pavaflex

Je chercher dans le 'mélange' de la fibre de bois et du PIR un bon compromis entre la conduction thermique du PRI et le déphasage de la fibre de bois.
Est-ce que celà vous semble une bonne idée?
Le tout Fibre de bois n'est pas possible car je devrai réhausser la structure du toit. La solution du tout Sarking (pex 12cm) me laissrait avec un lame de 7cm (entre chevrons).

Merci pour votre aide précieuse
Cordialement
Fichiers joints
Bac acier avec isolation PIR 12cm sur structure existante
2022-09-16_16h30_09.png (68.71 Kio) Vu 404 fois

geert
 
Messages: 2
Inscription: Mer 7 Sep 2022 10:39

Messagepar René » Mar 20 Sep 2022 09:57

Je pense que c'est mieux même s'il est toujours compliqué de superposer plusieurs isolants différents aux propriétés physiques distinctes. Il va falloir être très soigneux sur l'étanchéité du pare-vapeur au niveau des points singuliers, mais aussi soigner l'étanchéité à l'air du complexe isolant au faîtage, à l'égout, aux pignons.