Messagepar Pascal76 » Jeu 19 Jan 2017 21:20 | bac acier anti condensation ou double peau

bonsoir ,
sur mon extension j'ai un bac acier anti condensation
une lame d'air
puis un isolant mince (ati)
puis une lame d'air
puis 25 cm de laine de verre
puis pour terminé un placo phonique
fin décembre, grosse galère fuite au niveau des bandes du placo, du a un problème au chenaux :x
je me suis aperçu aussi avant la fuite que mon placo descendait depuis un moment (les vis a placo creusent) sur la moitie
du plafond
probleme de condensation :?:
ma question :faut t'il que je redémonte mon placo et que je change ma laine de verre ? la tuile :!:

Je dois refaire le bac acier suite à divers malfaçon
l'entreprise de couverture qui me refait mon bac acier me pose du bac acier laqué double peau
quelle est l'avantage du double peau par rapport au bac acier anti condensation ?
pour l'isolation faut il changer quelque chose :roll: :?:

Pascal76
 
Messages: 3
Inscription: Mer 18 Jan 2017 21:02

Messagepar Cédric, administrateur » Jeu 19 Jan 2017 21:20

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar Sylvain » Ven 20 Jan 2017 10:01

Bonjour, bienvenue,

- les lames d'air c'est très bien mais si elles ne sont pas ventilées, ça condense. une fois que l'air est saturé en vapeur d'eau -> condensation. est-ce que vos lames d'air sont ventilées (au faîtage / à l'égoût par exemple ?)
- pouvez-vous svp poster quelques photos
- un bac acier "anti condensation" est en fait un bac simple peau avec une couche de feutre, censée retenir / drainer la condensation. si ce n'est pas ventilé, ça crée des problèmes dès que c'est gorgé d'eau, comme pour la lame d'air.
- concernant le double peau il faut préciser le terme car ça peut désigner un "panneau sandwich" (isolant pris entre deux couches de bac acier) ou alors un système bac acier + isolant + plateau
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1715
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar Pascal76 » Sam 21 Jan 2017 11:25

merci pour votre réponse
pour le bac acier que le couvreur me repose , voila ce qui est precisé sur le devis
"Couverture en bac acier laqué double peau ep.40mm de couleur bleu ardoise".
pour la lame d'air entre la laine de verre et l'isolant ati
il n'y a pas de ventilation mais c'est un écran mince hpv perméable à la vapeur
pour la lame d'air entre isolant ati et le bac acier anticondensation
l'air peu passer par les ondes du bac acier et sur les caches moineaux
il y a des grilles de ventilations

Pascal76
 
Messages: 3
Inscription: Mer 18 Jan 2017 21:02

Messagepar René » Jeu 26 Jan 2017 09:36

Au niveau de la laine de verre, avez-vous bien un pare-vapeur côté intérieur (entre la laine de verre et le placo) ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2654
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar Pascal76 » Jeu 26 Jan 2017 20:37

oui il y a bien un pare vapeur sur la laine verre

Pascal76
 
Messages: 3
Inscription: Mer 18 Jan 2017 21:02

Messagepar Sylvain » Sam 25 Fév 2017 09:07

Bonjour, la simple ventilation des ondes du bac acier me paraît insuffisante ...
Où en êtes-vous dans votre réflexion, les travaux ont-ils été effectués ?