Bonjour,
j'ai récemment fait ré-isoler mon plafond par projection isolant . Pour ce faire le seul moyen a été d'accéder depuis le bac acier en le démontant et remontant.
J'ai fait appel a des professionnels dont la spécialité est la toiture avant l'isolation.
Apres leur intervention, J'ai demandé à un ami de prendre des images du toit avec un drone, et j’aimerais un avis expert sur le sujet car il me semble que la repose n'est pas très bien faite.
J'ai montré ce qui me semble poser problème en rouge sur les photos les espaces entre les traverses métalliques et aussi les fixations blanches que ont été remises ( en comparaison des noirs qui étaient déja la)

Y a t'il un risque sur l'étanchéité du toit ?

J'aimerais un avis expert

Merci

Joe
Fichiers joints
Avis expert bac acier
Fixations.jpeg (132.99 Kio) Vu 425 fois
Avis expert bac acier
espaces visibles entre les jonctions des travées métalliques
Bord_2.jpeg (305.87 Kio) Vu 425 fois
Avis expert bac acier
etanchéité_1.jpeg (220.4 Kio) Vu 425 fois

JB69
 
Messages: 5
Inscription: Sam 24 Aoû 2019 22:04

Messagepar Cédric, administrateur » Sam 24 Aoû 2019 22:44

Bonjour, sachez que vous pouvez poser votre question à plusieurs spécialistes du bac acier, près de chez vous et simultanément, en vous rendant sur cette page, pour obtenir plusieurs avis différents et plusieurs offres de prix différentes, gratuitement et sans engagement.

Pour trouver du bac acier, des accessoires ou de l'outillage à prix pro, regardez ici.
Avatar de l’utilisateur
Cédric, administrateur
(annonce)
 

Messagepar René » Dim 25 Aoû 2019 08:11

Bonjour, bienvenue sur le forum, effectivement il y a au moins deux problèmes sur votre couverture bac acier :

- les nouveaux cavaliers (fixations) ne sont pas adaptés à la forme du profil ; il faut les remplacer par des cavaliers adaptés ;

- il y a des problèmes de recouvrement longitudinal, peut-être dûs à des "bavures" de l'isolant sur les zones d'épargne (ce sont les zones où l'isolant ne doit pas être projeté pour justement assurer un parfait emboîtement des bacs) ; en l'état actuel l'emboîtement n'est pas complet et vous vous exposez à des risques d'infiltration voire de prise au vent au niveau des zones où les profils "baillent" ; certains bacs semblent carrément déformés (pliés) ; il faut donc déposer les bacs concernés et recréer des zones d'épargne suffisantes en enlevant la quantité d'isolant nécessaire le long des recouvrements longitudinaux ; si le problème ne vient pas des zones d'épargne, il s'agit peut-être d'un défaut de manutention, de stockage ou de serrage ayant entraîné la déformation des bacs
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2552
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar JB69 » Lun 26 Aoû 2019 11:54

Bonjour

Merci beaucoup pour la réponse.
je vai donc contester les travaux car il y a un risque de rentrée d' eau.

en fait comme ils avaient démonté une travée sur deux, ils ont certainement forcé à la dépose.

JB69
 
Messages: 5
Inscription: Sam 24 Aoû 2019 22:04

Messagepar Sylvain » Lun 26 Aoû 2019 12:32

bonjour, je pense aussi qu'il y a eu forçage à un moment, la difficulté va consister à démontrer que le problème n'était pas présent AVANT l'intervention de l'entreprise d'isolation ... essayez déjà d'en parler à l'amiable, photos à l'appui. sur les cavaliers je rejoins René, il faut les faire changer car ils doivent impérativement être adaptés à la forme de la nervure trapézoïdale
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1641
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar JB69 » Lun 26 Aoû 2019 19:24

Bonjour
je vai essayer en effet d'en parler à l'amiable.
Je n'avais pas pris de clichés avant intervention ( j'avais toute confiance dans l'entreprise) , par contre je peux prendre des clichés des toits des autres moisons de la rue qui ont été construites en même temps par le même constructeur.
Merci
Fichiers joints
Avis expert bac acier
Maisons_toit_Rue.jpeg (169.35 Kio) Vu 365 fois

JB69
 
Messages: 5
Inscription: Sam 24 Aoû 2019 22:04

Messagepar JB69 » Mar 27 Aoû 2019 16:17

re-bonjour messieurs

quelle serait à votre avis la meilleur méthode pour réparer ce problème de recouvrement, pour que les tôles reviennent en contact ?

Merci

Joe

JB69
 
Messages: 5
Inscription: Sam 24 Aoû 2019 22:04

Messagepar Sylvain » Dim 8 Sep 2019 08:50

bonjour je pense qu'un bon couvreur bien outillé est capable de redresser ça
avez-vous un retour de l'entreprise de couverture ?
Avatar de l’utilisateur
Sylvain
 
Messages: 1641
Inscription: Lun 9 Déc 2013 13:47

Messagepar René » Mar 10 Sep 2019 12:29

Du neuf sur votre problème @JB69 ?
Avatar de l’utilisateur
René
 
Messages: 2552
Inscription: Lun 12 Aoû 2013 08:04

Messagepar JB69 » Mar 10 Sep 2019 18:55

bonjour

J'ai fait un courier recommandé, toujours en attente de réponse

JB69
 